变频运行控制
启动:按控制器启动按钮,控制器检测系统无故障的状态下,输出启动信号给变频器,驱使变频器运行;由压力传感器采集系统的压力值,不断通过 PID 计算,给出变频器当前需运行的频率,同时关闭卸放电磁阀,保证气压上升。运行过程控制:比如阿特拉斯空压机完成启动以后,空压机产气,压力开始升高,当气压靠近设定的恒定压力时,通过控制器输出的频率值变小,使得变频器频率降低,维持压力稳定在所设的恒定压力值;当用气量增大时,储气罐压力值减小,压力传感器反馈给控制器的压力低于恒定压力值,控制器的输出频率值变大,变频器输出频率增加,空压机的产气量增大,直到维持在恒定压力值。
停车控制:按控制器的停止按钮,控制器输出停止信号给变频器,使得变频器马上自由停车,此时空压机停止运行,电磁阀打开,卸去空压机的内部压力。
防频繁启动控制
在变频控制方式下,该系统需要设置防频繁启动的控制功能,即正常停机、故障停机后,需要延时一段时间才能重新启动。在启动的时候,保证系统内压已经卸放,防止变频器在启动的时候,因负载过大而过流,同时也保护电机。温度控制
在机组运行过程中,当排气温度大于风机启动温度时,风机开启,并且根据排气温度,通过PID计算给出风机运行的频率,输出给主变频器,主变频器通过模拟量输出口,控制风机变频器的运行速度,从而调节空压机的系统温度,使空压机的运行温度基本维持在设定的恒定温度值,提高系统的稳定性。故障停机与紧急停止
在运行过程中出现电气故障或排气温度高等故障时,控制器会输出故障信号,并且停止运行空压机,需要排除故障并且复位以后才能正常启动空压机。当空压机出现紧急情况需要紧急停止时,空压机上设置有急停开关按钮,立即使控制器输出频率置零。原文链接:http://kyjbk.com/7826.html